• 未注明连梁梁侧腰筋为墙体水平分布筋拉通如何设置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 连梁侧面不输入侧面钢筋信息,软件就会默认墙体水平筋通过连梁

    首次提交 2021-06-30 16:55:30  最近修改2021-06-30 16:55:31 (修改过1次)

  • 你好:定义连梁,侧面钢筋不用输入,软件自动按照剪力墙水平分布钢筋贯通布置的。

    2021-06-30 16:56:05 

  • 这个一直是广联达的bug,每个版本都有这个问题,怎么设置都要手调。

    1. 连梁不设置侧面筋,墙水平筋会自动通过,不与剪力墙相连的连梁,要在相邻的暗柱中把墙补上,然后连梁的拉筋要手算补上。

    2. 连梁按相邻墙水平筋设置侧面筋(有不邻墙的按同宽度的墙),这个时候就是墙多一个锚固,连梁多一个锚固,需要手动扣减,侧面筋的净长和锚固参照第3条更改。

    3. 连梁自身带侧面钢筋(即与剪力墙水平筋不同时),侧面钢筋计算的也有问题,净长不对,可以对比连梁受力筋更改;锚固不对,侧面筋的锚固,弯锚同受力筋,直锚为max(600,la)。

    2021-06-30 17:08:53 