• 老师,连梁腰筋同墙身水平筋拉通+附加C12@180

    拉通梁侧面答疑解惑





    老师,连梁的腰筋同墙身水平筋,连梁侧面钢筋不用设置,但是腰筋同墙身水平筋还附加C12@200,这个连梁的侧面钢筋如何输入,是我截图那样设置吗?(连梁LL(DX)2旁边剪力墙的配筋是4排(4)C12@200)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 附加钢筋,在其他钢筋里面输入。侧面钢筋只能输入一种