不烦 2021-07-02 19:20:03 | 广东省 土建 | 8868查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
维达詹工 专家
答题: 124968 被赞: 42512
你好:这是需要输入30mm的。构造柱属性中马牙槎宽度指一边的宽度。
2021-07-02 19:22:17
希望 白银专家
答题: 77986 被赞: 10552
这里是指一边的宽度.如果要求每边30,在此处应输入30
2021-07-02 19:34:10
小鱼学造价 专家
答题: 4287 被赞: 1398
规范要求马牙槎宽度最小60,
你说的30实际是计算有效值,因为一退一进相当于算一半。
所以输60没错。
2021-07-02 21:12:57
像这样在门两边的构造柱需要设置马牙槎吗?
是不是上面的没有马牙槎,下面的构造柱应该有。
连梁腰筋为2C10@200,怎么理解
图纸描述连梁腰筋为2C10@200,是左右两边一共2根C10钢筋,还是左右两边每边各2根C10间距200,还是左右两边每边各C10间距200,在软件上正确输入连梁腰筋的是2C10还是C10@200,请说明依据出具在哪里,谢谢
关于构造柱的若干问题
1请问按照图纸要求,我个人理解的构造柱所在位置用红色框在图中框出,请问有没有错漏?2构造柱断面为200*墙厚,该截面面积是不包括马牙槎的吗?3图中上侧C1处,两边的凸出的墙向外一侧的长度不满足构造柱长200的要求,该如何是好,4下侧MLC1的一边墙长仅为300,该处还设构造柱吗?5图纸无说明的情况下,马牙槎是否为每边60mm长?6构造柱柱高按全高计算,是指基础顶或下层的楼板顶到该层框架梁底或板底的高度,不扣除圈梁高,是吗?7洞口边的构造柱是只有单边有马牙槎吗?8过梁和构造柱相交的话过梁的混凝土工程量算至构造柱边?问题有点多,辛苦了!
关于 连梁与暗柱连接时问题
如图,连梁与暗柱连接,这个连梁没有腰筋,图纸要求墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置,暗柱是墙的一部分,所以说这个连梁也应有腰筋?可是如果暗柱部分没有墙,连梁就没有腰筋,所以是不是要把暗柱部分也画上墙体?要画哪一种墙,Q2还是Q1w呢?补充问题:LL8的侧向钢筋应该如何布置,这个位置的约束边缘构件如果是没有剪力墙覆盖,是不是没有连梁腰筋?补充问题:Q2与Q1w的厚度均为300mm补充问题:在钢筋算量软件中通过钢筋三维可发现,没有被剪力墙覆盖到的暗柱并没有水平筋可伸到连梁内,而且左右两边的剪力墙不同,但是墙厚是一样的,不知道要画哪一个