• 基础梁架立筋怎样定义

    请问架立筋怎么定义?怎样才能显示出来,在钢筋编辑里怎么看不到有架立筋的计算结果?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 就和楼层框架梁定义架立钢筋一样,在基础梁的下部通长钢筋定义中加入,注意在钢筋外加上括号就可以了,如3B25+(2B12),括号中的2B12就是基础梁的架立钢筋。

    2009-03-10 08:36:42 

  • “架立筋”在集中输入时用“+”号连接在后面输入,输入时要用“()”括号把数据括起来,在原位输入时,在“跨中钢筋”位置输入,同时也要把数据带括号进行输入。

    2009-03-08 10:03:10 

  • 基础梁的钢筋输入和楼层框架梁的输入正好是相反的。把上部钢筋输入下部钢筋位置。那么架力筋就在下部钢筋中输入。如下部钢筋是4B25,架力筋是2B12。即在基础梁的集中标注中的下部钢筋栏输入4B25+(2B12)。在梁的平法标注中“跨中钢筋”栏就看到。

    2009-03-05 11:13:59 

  • 1、架立筋:广义的是指梁上部所有的钢筋;狭义的指上部除角筋外的钢筋; 2、在软件的新建构件里按软件的规则输入,画完图汇总计算后点布筋分析就能查看到它在梁里面的的布置位置了! 3、试试看!祝你成功!

    2009-03-05 07:24:31 

  • 如 KL1(1)200*800 A8@100/200(2) 2B25+(2B16),4B20 其中2B25就是指上部通长筋,而括弧内的指架立筋,因为有些梁的高度太高,容易两边倒,或不容易成型,这样我们就要用到架立筋,将这段梁给架立起来。 至于计算结构只要你定义了而且画在图形中软件自然会算的!

    2009-03-09 20:38:24 

  • 请问架立筋怎么定义?怎样才能显示出来,在钢筋编辑里怎么看不到有架立筋的计算结果? 一般在上部或下部通长筋处输入并加括号,如2C25+(2c12)中(2c12)就是架立筋,

    2009-03-04 18:34:18 

  • 架立筋在集中标注中输入时一般在上部或下部通长筋处输入并加括号,如2C25+(2B12)中(2B12)就是架立筋,

    2009-03-04 18:36:20 

  • 请问架立筋怎么定义?怎样才能显示出来,在钢筋编辑里怎么看不到有架立筋的计算结果? 回答;如图输入后,保存、汇总计算后,点击基础梁,然后点击【钢筋】中【编辑构件图元钢筋】,再点击需要查看的一道基础梁即可。

    2009-03-04 18:43:58 

  • 如下图 软件是有提示的 无论架立筋或者其他的钢筋形式 只需要看提示栏就好

    2009-03-04 18:48:02 

  • 架力筋只在梁上部才有的,在图上4B25+(2B12),括号内的既是架力筋,在软件里新建构件里面输入正确,画完图汇总计算后点布筋分析就能查看到它在梁里面的的布置位置

    2009-03-04 19:40:08 

  • 参照平面图集,上面有说明,关于架立筋,在输入时应加上括号。

    2009-03-04 20:02:43 

  • 一般在上部或下部通长筋处输入并加括号,如2C25+(2c12)中(2c12)就是架立筋...........

    2009-03-04 20:07:10 

  • 答;如果架力钢筋是贯通跨的情况,你可以直接定义构件中进行输入即可,在梁的上部钢筋中输入,架力钢筋需要带有括号即可,格式为:12b14+(2a12)即可,如果架力钢筋不是贯通跨的情况,你需要通过梁的“原位标注”进行输入,在每跨梁的上部钢筋中的“跨中钢筋”中输入,格式和定义构件输入的格式相同。

    2009-03-04 20:15:40 

  • 架立筋,在输入的时候加上括号即可

    2009-03-04 20:40:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题