quirk 2009-03-06 15:47:18 | 吉林省 其他专业 | 6285查看 21回答
框架梁构造筋是否通长
框架梁中构造筋和抗扭筋在通过中间支座时是否断开,详解。问题补充:设计中没有说明。广联达的钢筋里默认设置,集中标注就是通长,原位标注就是断开。 求详解:1、抗震结构的构造筋(腰筋)锚固要求是什么。 2、抗震结构的抗扭筋锚固要求是什么。
全部回答 (21) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计中没有说明。广联达的钢筋里默认设置,集中标注就是通长,原位标注就是断开。 回答:集中标注时软件意味着此钢筋属跨中钢筋,原位标注时软件默认为支座两端钢筋且都锚固。 1、抗震结构的构造筋(腰筋)锚固要求是什么。 2、抗震结构的抗扭筋锚固要求是什么。 回答:1,当为梁侧面构造钢筋时,其搭接与锚固长度可取为15D。 2.当为梁侧面受扭纵向钢筋时,其搭接长度为Ll或LlE(抗震);其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋。 构造钢筋和受扭钢筋不能同时布置。 详见03G101-1P24页
2009-03-06 21:02:30
-
框架梁中构造筋和抗扭筋在通过中间支座时是否断开, 根据现场施工情况,遇到中间支座大于两个锚固长度时就要断开,否则可以不断开, 问题补充: 设计中没有说明。广联达的钢筋里默认设置,集中标注就是通长,原位标注就是断开。 求详解:1、抗震结构的构造筋(腰筋)锚固要求是什么。 梁侧面钢筋为构造钢筋时,其搭接与锚固长度可取为15D 2、抗震结构的抗扭筋锚固要求是什么。 梁侧面钢筋为纵向扭时,其搭接长度为Ll或LlE(抗震);
2009-03-07 07:41:12
-
框架梁中构造筋和抗扭筋在通过中间支座时是否断开,详解。 设计中没有说明。广联达的钢筋里默认设置,集中标注就是通长,原位标注就是断开。 求详解:1、抗震结构的构造筋(腰筋)锚固要求是什么。 答:15d!请熟悉03G101国标呀! 2、抗震结构的抗扭筋锚固要求是什么。 答:图纸规定的抗震锚固长度呀!在03G101国标P33、34页呀! 买本吧!28元的!试试看!祝你成功!
2009-03-07 07:56:41
-
构造钢筋锚固为15d,只需求净跨。抗扭钢筋锚固同框架梁下部通长钢筋,只需锚入端支座不小于laE和侧面不小于0.5hc+5d.是不是通长要看看图纸原位标注上有没有单独标注的跨。
2009-03-07 10:13:55
-
框架梁中构造筋和抗扭筋是否断开主要是看图纸设计要求,如果在原位标注是通长的,在集中标注是断开的。 抗震结构的构造筋(腰筋)锚固是15d,抗震结构的抗扭筋锚固是lae,可以看一下03G101-1,有注解。
2009-03-07 12:53:26
-
按相关规范是锚入两端支座15d。如果集中标注是通跨设置的话,通过中间支座时是不断开的,还要看原位标注,如果不是连跨的话就是断开的按规范规则计算 框架梁中构造筋在通过中间支座时可断开和抗扭筋在通过中间支座时是不可断开,采用锚固或搭接, 构造筋(腰筋)锚固要求是15D 抗扭筋锚固要求是LAE(LA)
2009-03-09 12:28:38
-
要看具体设计,这不是千篇一律的,每一道梁设计不同,计算都不一样
2009-03-06 15:49:09
-
按相关规范是锚入两端支座15d。如果集中标注是通跨设置的话,通过中间支座时是不断开的,还要看原位标注,如果不是连跨的话就是断开的按规范规则计算
2009-03-06 16:30:44
-
要看设计的图纸是在哪儿标注的。在其中标注里就是通常的。在原位标注里就不不一样了,你按照图纸输入就可以。软件会自动识别的
2009-03-06 16:37:35
-
一般情况下框架梁中构造筋和抗扭筋在通过中间支座时是不断开的。
2009-03-06 17:07:27
-
设计中没有说明。广联达的钢筋里默认设置,集中标注就是通长,原位标注就是断开。 求详解:1、抗震结构的构造筋(腰筋)锚固要求是什么。 2、抗震结构的抗扭筋锚固要求是什么。 答;框架梁中构造筋在通过中间支座时可断开和抗扭筋在通过中间支座时是不可断开,采用锚固或搭接, 构造筋(腰筋)锚固要求是15D 抗扭筋锚固要求是LAE(LA)
2009-03-07 14:56:23
-
框架梁的架立钢筋都是通长布置的,软件中的输入方法是:在集中标注处(定义框架梁的属性编辑器),上部通长筋处和梁上部通长钢筋一起输入,加括号表示,如2B18+(2B12),括号中的2B12就是架立钢筋。 框架梁的侧面构造筋计算公式:净跨长+2*15d。 框架梁的侧面抗扭筋计算公式:净跨长+2*锚固长度(同框架梁下部纵筋)。
2009-03-11 17:26:53
-
构造筋与抗扭钢筋在中间支座处不能断开,构造筋可采用搭接绑扎,搭接满足构造要求,一般15d,抗扭钢筋搭接与受力钢筋相同。
2009-03-06 19:55:05
-
我不是很同意楼上所说的"如果在集中标注中有构造筋和抗扭筋,那他就是通常的,如果集中标注里没有,在原位标注中有,那就是断开的。" 集中标准和原位标注只是标注方式不同,不是来说明这些问题的. 鲁班在计算设置中有选择项在支座处是断开还是连通抽取,广联连应该也一样在设置中有可选项. 就像条基里有暗梁的情况,有的设计要求不取消与暗梁顺长的钢筋,有的设计不作要求.而最近我遇到的一个项目设计就明确要求下部筋和腰筋在保证搭接要求的情况下尽量连通.
2009-03-06 20:07:49
-
如果集中标注中有构造筋或抗扭钢筋那就是通长的! 一般钢筋进入工地时的长度是8米 12米 这样超过这多少米就算一个搭接就可以了啊! 比如一根8跨的梁,那么它集中标注中有G或N筋超过12M 就按一个搭接长度算就可以了!
2009-03-06 20:35:34
-
根据实际情况,如果在集中标注中有构造筋和抗扭筋,那他就是通常的,如果集中标注里没有,在原位标注中有,那就是断开的。
2009-03-06 15:50:40
-
不断开,连续通过。
2009-03-06 15:50:51
-
按照定尺长度搭接即可
2009-03-06 15:55:03
-
看图纸标注是再集中标注中标注的还是在原位标注中每跨标注的。 一般集中标注中标的就是通长的。原位标注在哪跨标就在哪跨算。
2009-03-06 15:57:23
-
框架梁中构造筋和抗扭筋在通过中间支座时是实际施工不断开.
2009-03-06 15:59:48
-
应按照能通则通的原则进行处理,不能通时断开,但构造筋与抗扭筋的锚固要求是不同的。
2009-03-06 16:23:38
-
填充墙应沿框架柱全高每隔500MM设置2A6拉筋,拉筋沿墙全长贯通设置。 当填充墙墙长大于5M时,墙顶与梁宜有拉结。 请问上述条件均满足,已经布置了砌体通长筋是否还要布置砌体加筋。
-
建立wkl-1,绘入基础层的桩承台上,原位标注时标注上部通长筋和下部通长筋,汇总计算后,查看编辑钢筋,发现下部通长筋断开计算了。
建立wkl-1,绘入基础层的桩承台上,原位标注时标注上部通长筋和下部通长筋,汇总计算后,查看编辑钢筋,发现下部通长筋断开计算了。
-
请教给位大师?现场施工框架梁,框架梁底层有两层钢筋,两层钢筋间用措施筋给与隔离?
请教给位大师?现场施工框架梁,框架梁底层有两层钢筋,两层钢筋间用措施筋给与隔离?请问此处用的措施筋是图纸原有还是走签证?请问可参考图集?参考图集页数?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看