我是个辣鸡、 2021-07-10 13:56:04 | 安徽省 安装 | 434查看 1回答
如图 这个通讯线 只是连接到集中照明配电箱里的模块 还是要连接到这个箱子出线里的所有的灯具?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
而立 专家
答题: 839 被赞: 267
穿20管;只接至模块就可以了;
2021-07-10 14:59:35
新型应急照明系统
如图是应急照明配电箱的图 ,这个应急疏散总线 是从地下室消防控制室出来 连接了每一个应急照明箱子,我问下 比如我现在再算这个应急照明箱WE1回路 我除了算那根2*2.5平方的线 这个应急疏散总线的 2*1.5平方的线要不要算 工程量和 WE1一样? 然后 WE2 同样算法?
新型的应急照明系统
我问下图中的红圈的回路,怎么计算?平面图都不画的,是不是从消防控制室出来 连接到每个应急照明箱?
如图一 这根通讯线 rvsp 2*2.5的线 从控制器接到集中照明电源箱 然后这个电源箱连接到灯具 这根通讯线还要连接到每个灯具吗? 还是只需要 一根WDZN-BYJ-2*2.5连接到灯具就可以了? 麻烦老师解答下 如果 通讯线和电源线都要 到灯具 是共管敷设到SC20管道里吗?
应急照明电箱与应急照明集中电源
这个应急照明配电箱是计算一个电箱+一个A型应急照明电源还是直接算一个电箱包含A型应急照明电源价格?
应急照明
这个是应急照明箱进线上面的 请问是否含在照明箱里面的