li****@163.com 2009-03-07 14:39:51 | 辽宁省 其他专业 | 1293查看 5回答
图纸上集中标注中有(2B12),也就是架立筋为2B12,在原位标注中,架立筋的位置又有跨中筋存在
图纸上集中标注中有(2B12),也就是架立筋为2B12,而在原位标注中,架立筋的位置又有跨中筋4B20,我该如何处理?具体标注如综括内[集中标注为:KL1:(2B) 300*600 A8-150(2),(2B12);3B20,N2B12]
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种标注指的是上部没有钢筋时,采用2B12作为架立钢筋和支座处的钢筋搭接计算
2009-03-07 15:18:04
-
原位标注大于集中标注 你的梁是2肢箍,没有必要放架立筋呀
2009-03-07 14:45:09
-
按平法规则,原位标注优于集中标注;所以,原位标注有跨中筋4B20则用4B20顶替2B12。
2009-03-07 14:51:23
-
不是架立筋,是上部通长筋为2B12。
2009-03-07 15:07:30
-
我是这么理解的:集中标注是3b20,而其中一跨为4b20,则肯定多出的1b20是这一跨单独增加的上部筋,2b12任然是架立筋,不过你这种标注好像是有点问题,箍筋是两支没有必要再有2b12架立筋,多1b20是可能的。
2009-03-07 15:21:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看