Rookie-飞 2009-03-08 20:31:32 | 江苏省 其他专业 | 839查看 15回答
圈梁钢筋问题
1、圈梁的上部的两根筋相同均为B10,为什么在计算公式中上部两根筋的长度不一样啊? 2、圈梁钢筋遇到洞口时扣减吗?问题补充:为什么同为上不钢筋却”计算公式“会不一样,
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、圈梁的上部的两根筋相同均为B10,但一根是在内侧,一根是在外侧,所以长度计算是不一样的。 2、圈梁钢筋遇到洞口时不扣减。
2009-03-08 20:58:10
-
肯定的啦,是内外侧的钢筋计算方法不一样。外 面那个要计锚固
2009-03-10 12:07:09
-
圈梁上面两根钢筋的长度是不一样啊,一根是内部钢筋,一根是外部钢筋。
2009-03-11 15:47:59
-
看看钢筋计算公式, 上部钢筋1,净长-保护层+设定弯折+锚固 上部钢筋2,净长-保护层+设定弯折-保护层。 所以长度不一样
2009-03-08 20:33:58
-
因为上部为两排钢筋时计算规则是不同的。看看公式就知道了。
2009-03-08 20:43:45
-
加锚固跟减保护层的概念是不一样的,所以两根一样的钢筋的计算长度是不一样的
2009-03-08 20:49:04
-
它们的计算公式不同,圈梁钢筋遇洞口时不扣减
2009-03-08 21:02:57
-
1、圈梁的上部的两根筋相同均为B10,应该是因为一根是在内侧,一根是在外侧,外侧钢筋要加锚固,但是内侧钢筋只要弯折下来就行了,所以长度计算是不一样的。就会出现你说的情况。 2、软件默认圈梁钢筋遇到洞口时不扣减,所以你画圈梁钢筋时要画到洞口外侧。
2009-03-08 21:35:50
-
1、圈梁同一水平面钢筋长度的不一样,关键是圈梁钢筋在90°交接处的构造而造成的,它不同于一般框架梁、框支梁的搭接、锚固。 2、圈梁钢筋是连续配筋,遇到门窗洞口时不但不扣减,相反还会在其下部加强,施工图上常常有圈梁代替门窗过梁时增加一根φ12或者φ14钢筋。
2009-03-09 02:39:21
-
看看钢筋的计算公式呀!不过,我才开始学习的时候,也以为软件原因呢!后来,我就修正我的看法了!试试看!祝你成功!
2009-03-09 04:48:44
-
因为上部为两排钢筋时计算规则是不同的。看看公式就知道了。一般计算的结果是上部钢筋1,净长-保护层+设定弯折+锚固 上部钢筋2,净长-保护层+设定弯折-保护层 圈梁钢筋遇到洞口时是不扣减的!软件默认圈梁钢筋遇到洞口时不扣减,所以你画圈梁钢筋时要画到洞口外侧。
2009-03-09 08:15:22
-
公式不同,当然结果就不同啦!
2009-03-09 08:21:53
-
将钢结构与砖混结构的面积分开,分别套项
2009-03-09 08:27:51
-
1、圈梁的上部的两根筋相同均为B10,计算公式不同,两根筋的长度也就不一样 2、圈梁钢筋遇到洞口时不会扣减。如果需要减掉应编辑计算式
2009-03-09 08:38:28
-
计算公式不一样算出来的也就不一样啦!!!
2009-03-09 08:44:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看