nt****@163.com 2011-05-16 23:40:46 | 江苏省 其他专业 | 2949查看 3回答
均压环敷设利用圈梁钢筋计算问题
均压环敷设利用圈梁钢筋焊接计算时按图纸尺寸延长米是否需乘以2,我发现很多同行计算都乘以2,是否合理,定额计算规则里有具体说明吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳均压环敷设利用圈梁钢筋焊接计算时按图纸尺寸延长米不需乘以2,定额计算规则里有明确规定是以焊接2根为单位的
2011-05-17 06:41:20
-
单根焊接成封闭的一圈,计算全长就是了。计算全长=(长+宽)*2.
2011-05-17 05:14:05
-
支持楼上的说法
2011-05-17 08:18:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看