    在预算中: 板马凳长度=板厚的两倍+200, 规格是比板受力筋小一个规格 比如板受力筋为C8 那么马凳就应该是 C6.5 马凳筋的个数 不同地方有不同的规定 国家规定1个/平方米,也有的地方规定个/平方米 如果一个 就应该是C8@1000'*1000 两个就是 C8@707*707 还有些工程采用 2型马凳 要请示下领导 一平方算几个 长度是多少 但是马凳无论你怎么算 只要不是差的很多 一般工程就是几百公斤的马凳钢筋,无论 甲方 乙方 审计 这点钢筋都无所谓的

    2009-03-11 21:41:41 

  • 楼板中的马登筋如何设置,以及采用何种直径和规格,? 楼板中的马登筋在板负筋中定义设置。常见做法用A12--14@1000*1000

    2009-03-11 14:31:02 

  • 在双层双向布置的板或阀板基础中有马登筋做法,在属性编辑中的参数图形选中其中一个做法把尺寸输进去,再把马登筋直径尺寸(通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径12可用直径为10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。长度一般在200左右)输进去按1000*1000的间距输入即可

    2009-03-11 14:34:04 

  • 在板的定义里面有一个马蹬筋参数图形,先选择里面的参数图形,然后输入钢筋信息,下面有输入钢筋信息的格式,然后绘制上板以后马蹬筋软件自动计算的,但是参数图上面要写上数值,注意数值是去保护层的厚度。

    2009-03-11 14:36:07 

  • 在楼板的属性里有马凳筋的输入,你按照常规选择图形,输入数据,一般情况马凳筋为B12~B16的钢筋@1000*1000.

    2009-03-11 14:40:27 

  • 先选型号,在标注尺寸

    2009-03-11 14:42:53 

  • 在板定义中(序号5.6.7.10设置)根据施工组织设计来确定规格,间距.一般是A8 @1000*1000;长度150

    2009-03-11 15:02:35 

  • 楼板中的马登筋如何设置,以及采用何种直径和规格,谢谢, 回答;在板中设置,钢筋直径同主筋,间距@1000*1000

    2009-03-11 15:14:16 

  • 浪子回答很具体且正确,采纳可行

    2009-03-11 15:36:53 

  • 楼板中的马登筋在板负筋中定义设置。在属性编辑中的参数图形选中其中一个做法把尺寸输进去,在板中设置,钢筋直径同主筋,间距@1000*1000

    2009-03-11 20:17:00 