llzzkk378 2009-11-09 08:28:29 | 吉林省 其他专业 | 367查看 2回答
钢筋算量中剪力墙钢筋问题
在软件中剪力墙的水平分布筋是通过暗柱内的,而在暗柱的配筋中没有此钢筋。如何设置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你想按图1中的节点二计算(来源于03G101),那就把剪力墙按轴线画全,即连续通过暗柱,然后画暗柱。 如果你想按传统做法,即下图2中的节点3来做,那就先画暗柱,然后在暗柱间画剪力墙,。 其实这两种方法对于坚向筋来说,都是算到暗柱边的,不同之处就是水平外侧筋是连续通过,还是像内侧筋那样到头弯折15d,的问题 最用的方法还是按03G101的规则计算的。.
2009-11-09 08:33:57
-
对于暗柱中的水平筋计算:1、当暗柱有剪力墙与之交接时,剪力墙的水平筋会自动计算到暗柱中;2、当暗柱是独立的,暗柱就只计算自己的箍筋。
2009-11-09 09:01:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看