算预埋工程清单里给出了镀锌钢管含接线盒,那灯具,开关,插座接线盒还要不要单独套价
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
预埋镀锌钢管中含的接线盒是管路超长,转弯太多,(按规范规定需要)增加的过线盒。与灯具、开关、垂直的接线盒没有关联。所以,灯具、开关、插座处的接线盒,需要单独套价计算。
2021-07-28 07:44:22
-
不需要,只需要在预埋配管清单组价中把接线盒的价格组进去就可以
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-07-28 07:22:11
-
不需要单独补充清单,可以在镀锌钢管清单中考虑线盒的费用。
2021-07-28 07:29:12
-
灯具,开关,插座接线盒需要单独套价计算。
2021-07-28 07:46:43
-
要单独套价
2021-07-28 08:21:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看