ws****@163.com 2009-03-13 20:14:11 | 湖北省 其他专业 | 1722查看 5回答
集中标注已经标注了梁的通长筋,那么在原位标注的跨中钢筋的位置还要标注通长筋吗?
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般是不用标注的,除非通长钢筋直径在某一跨直径发生变化,不过重复标注并没有错误
2009-03-13 20:36:12
-
集中标注已经标注了梁的通长筋,那么在原位标注的跨中钢筋的位置还要标注通长筋吗? 集中标注已经标注了梁的通长筋, 在原位标注的跨中钢筋的位置就不标注通长筋。
2009-03-13 20:15:59
-
不用单独标注,原位标注里只输入梁各跨各自的信息
2009-03-13 20:15:59
-
集中标注已经标注了梁的通长筋,那么在原位标注的止部的跨中钢筋的位置不要标注通长筋了,软件都会按通长来处理。 如果是下部,标注后,每一跨会过支座与另一跨搭接,所以下部标注后与不标注的工程量是不一样的。
2009-03-13 20:17:41
-
根据软件的规则:集中标注已经标注了梁的通长筋,那么在原位标注的跨中钢筋的位置就不需要再标注通长筋了!
2009-03-13 20:19:10
-
把梁下部钢筋的原位标注输入在下部通长筋这一列,而且每一列的原位标注均不同,这个时候和把梁下部钢筋原位标注填写在下部钢筋这一列的效果是否相同呢?
-
基础梁原位标注的根数,9C22,和7C22+5C22,和上部钢筋14C22需要拉通吗还是分跨计算?急
你能否手算下结果告诉我,比如此图,基础梁原位标注的根数,9C22,和7C22+5C22,和上部钢筋14C22需要拉通吗还是分跨计算?急急