武哥 2021-07-29 10:51:44 | 辽宁省 安装机电招投标预算 | 1423查看 4回答
电力电缆、控制电缆的终端头数量问题
电力电缆、控制电缆的终端头数量问题:如果没有清单,只有线缆长度的话,怎么大概估计终端头的数量?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆和电缆头的安装都有专门清单项,是不是招标清单把电缆头综合到电缆的安装清单项中了,这种需要结合图纸看看该种电缆偶多少回路,每个回路计算两个电缆头。
2021-07-29 10:53:32
-
看系统图,电缆按根数*2计算电缆终端头
2021-07-29 10:54:44
-
只有长度没法算电缆终端头的数量
电缆终端头的数量和电缆的根数有关
你得去看图纸,看图纸电缆清册,数每种型号的电缆分别有多少根
或者你去向甲方提出质疑
2021-07-29 10:56:29
-
电力电力需要考虑中间接头和终端头,终端头肯定是2个了
控制电缆一般不许考虑中间接头,避免信号控制出现问题,只算2个终端头,一头一个
2021-07-29 10:59:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看