yy 2023-02-15 12:11:56 | 辽宁省 安装 | 1017查看 2回答
控制电缆头和普通电缆头的区别?关于控制电缆终端头的计算问题?
控制电缆头和普通电缆头有什么区别?另外如果是KVV-3*1.0的控制电缆,是有需要计算电缆终端头?刚才研究了下定额,定额是按照芯数区分,没有按照电缆截面区分。按电缆来说大于10平方的电缆,才计算电缆终端头,但是控制电缆很少有10平方以上的。该怎么理解定额?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
控制电缆头和普通电缆头的区别就是电缆不一样, KVV-3*1.0的控制电缆,不需要计算电缆终端头
首次提交 2023-02-15 12:14:01 最近修改2023-02-15 12:14:27 (修改过1次)
-
控制电缆定额是按照芯数区分
按定额 要求 计算即可
2023-02-15 12:27:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看