• 暗柱基础层箍筋的问题

    剪力墙转角柱及翼柱纵筋锚入筏板基础内,箍筋是怎么样的?也是只有一个非复合箍吗,还是有几个,是否应该与矩形柱的箍筋不一样?

    问题补充:设计无规定,我明白基础内两道箍筋的规范要求,只是每道只存在外面的一支大箍吗,可是很大呀?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果设计没有规定,用非复合箍。一般是在基础内有两个非复合箍。是和矩形柱的箍筋不一样的。 如果设计有规定,按设计规定,可以在工程设置---计算设置中进行设置

    2009-03-16 11:12:26 

  • 剪力墙转角柱及翼柱纵筋锚入筏板基础内,箍筋是怎么样的?也是只有一个非复合箍吗,还是有几个,是否应该与矩形柱的箍筋不一样? 回答;剪力墙转角柱及翼柱纵筋锚入筏板基础内箍筋同剪力墙转角柱及翼柱非复合箍筋,在基础中箍筋数量不少于两根。

    2009-03-16 11:10:40 

  • 如果有设计有规定则必须按照设计要求,设计没有规定一般在基础内有两个非复合箍。具体设置可在计算设置中进行确定。

    2009-03-16 11:56:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!