扬 2021-08-05 16:39:08 | 广东省 土建 | 4836查看 1回答
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋
问题:一截剪力墙两端有2个暗柱,一头的暗柱的箍筋要被剪力墙水平筋代替,但是另外一端的柱子剪力墙水平筋不替代暗柱的箍筋,软件如何实现
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:土建计量GTJ2021中:选中剪力墙,在剪力墙属性中【水平分布筋计入边缘构件体积配箍率】修改为【计入】,软件默认【水平分布筋和边缘构件箍筋等间距时】为【隔一代一】。
土建计量GTJ2018中:剪力墙的水平钢筋和暗柱箍筋隔一布一,软件无法直接设置,建议剪力墙水平钢筋和暗柱箍筋分别按自身的间距设置即可,隔一布一不考虑,根数计算正确则不影响工程量计算。
2021-08-05 16:42:50
-
假如图纸暗柱箍筋间距和墙水平筋间距都是200,按上图用墙水平筋替代的话暗柱箍筋间距是不是要改成100?如果暗柱箍筋间距是100,墙水平筋间距是200,按上图用墙水平筋替代要怎样设置呢?
-
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墙水平筋与暗柱箍筋大小不一致应如何设置?
图纸说明剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墙水平筋(C8@200)与暗柱箍筋(C10@200)大小不一致应如何设置?还望在软件上截图告诉我,谢谢大家。
-
请问暗柱箍筋用剪力墙水平筋代替,在广联达应该怎么布置,是不是用剪力墙覆盖暗柱,墙身水平筋至自动延伸到暗柱里面,暗柱的箍筋就不用布置了?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看