抗抗 2021-08-05 18:21:47 | 北京市 土建 | 344查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
维达詹工 专家
答题: 124964 被赞: 42483
你好:是指1-3加密的。
2021-08-05 18:32:02
有个有意思的选择题问问大家我哪里算错了
一单跨梁,支座为600*600的框架柱,轴线居中,梁跨长3300,箍筋为10Φ10@100/200,箍筋加密区的根数为( )根,非加密区的根数为( )根 A、20 4 B、10 9 C、20 3 D、10 8 我的解答 1,如为1级抗震,加密区长度为1200,加密区箍筋根数=(1200-50/100+1)*2=24 2,如为2-4级抗震,加密区长度为900,加密区箍筋根数=(900-50/100+1)*2=18 哪里算错了??2020-10-17 19:54:48 补充是云南省的
加密区
假如一个梁2跨,那它的加密区是不是3个支座豆有加密区,还是说只有第1个和第3个支座有加密区
这个柱配筋图怎么看?
1、纵筋8根III16的钢筋,是不是指角筋、B边中部筋、H边中部筋,都是8根III16的钢筋???2、箍筋/拉筋III级@100/200,是不是箍筋,不是拉筋??还是箍筋是III级@100/200,拉筋也是III级@100/200???加密区间距100,非加密区间距200,那么这是几肢箍?几个弯钩?
钢筋搭接
1:高层暗柱箍筋在搭接区加密吗?2:截图人防口部节点,(由于L型人防构建处理不了)这些位置是用暗柱处理?还是异型框柱处理? 箍筋按层高算?还是按洞口高度算? 搭接区还要加密吗? (07人防 图集看的水平筋只算洞口高度对吗?)3:如果用暗柱处理,(2-2剖图)洞口顶部及底部水平筋是伸入暗柱一个锚固长度?还是伸到暗柱边弯折?(普通剪力墙水平筋一样。)
老师,请教一个问题,老师辛苦
梁的钢筋 :13A10@150/200(4)的箍筋。表示的是梁两端各有13根a10间距150的箍筋。然后跨中部分是a10间距200布置的箍筋。 老师,那么这个两端150间距的箍筋也是表示加密的么,然后200间距表示非加密 的么?我的意思是它这么注写满足条件1:梁两端各有13根。a10间距150的箍筋。然后跨中部分是a10间距200布置的箍筋 那么它还满足条件2么:两端150间距的箍筋也是表示加密的么,然后200间距表示非加密2020-08-24 20:38:09 补充还是没明白,老师,正常梁平法标注,是a10@100/200 。那不就是说明100是加密区间距,200是非加密去间距么。 那我这个13A10@150/200(4)的箍筋是表示它既代表梁两端各有13根a10间距150的箍筋。然后跨中部分是a10间距200布置的箍筋 。并且还表示,这150的间距是加密区的200的是非加密区的对吗
土建算量2021的操作问题
地下结构建模算量的时候,软件并没有提示要求输入嵌固部位,地下基础底板面上柱子柱底部箍筋加密区软件默认按照1/3取值,请问是否正确?因为按照101图集,对于嵌固部位在地下室顶板的情况,基础底板上柱子柱底加密应该是1/6。
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-10-15
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看