莎莎 2023-02-01 10:20:27 | 天津市 安装 | 993查看 4回答
管道保温上面保护层 怎么计算正确,需要加上保护层铁皮厚度吗?
标题-Φ89mm管道长468.7m,100mm厚岩棉保温 外包裹白铁皮外护层 0.6mm
管道绝热、防潮和保护层计算式:
V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*L
S=π*(D+2.1δ+0.0082)*L
(D指直径,δ是保温厚度,L是长度)白铁皮保护层工程量是-3.1416*(0.089+2.1*0.106+0.0082)*468.7=470.89m2
白铁皮保护层工程量 还是3.1416*(0.089+2.1*0.10+0.0082)*468.7=452.34m2
2023-02-01 10:27:43 补充
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要加上保护层铁皮厚度,直接按公式保护层面积=π*(D+2.1δ+0.0082)*L计算
2023-02-01 12:40:05
-
管道保温上面保护层 不需要加上保护层铁皮厚度的。
2023-02-01 10:24:48
-
你的公式对的呀!不需要加上保护层铁皮厚度。
2023-02-01 10:25:16
-
最后的公式正确,不用加保护层铁皮厚。
2023-02-01 10:30:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看