• 软件中梁的支座负筋什么计算?

    请看附图,本梁上部钢筋中的2b25通长,上部钢筋的基础b25钢筋应该是按支座负筋计算的,请问什么软件这样计算,如果修改?还有下部钢筋什么这样计算?不是直入支座锚固35*d吗?请大家说说你们的理解.

    柱支座

    问题补充:我现在已经将梁延伸到墙柱支座了,不过还是一样,支座负筋还是按跨中筋计算.请问什么处理好?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:首先你这个绘图就不是很正确,你都端部应该延伸至于剪力墙相交,并以剪力墙为支座~~~然后再汇总计算看看~~~

    2009-04-01 11:04:03 

  • 在2轴与剪力墙相交处设置梁支座即可,汇总后应该全部正确。

    2009-04-01 12:12:42 

  • 梁支座处原位标注支座钢筋3B25中包含了上部通长钢筋2B25,也即是实际的支座钢筋只有一根,即1B25.你图中标注的梁左端没有支座,软件识别为悬挑梁,悬挑梁支座钢筋按净跨长的0.75计算。其它钢筋计算也是按悬挑梁考虑的。

    2009-04-01 11:35:44 

  • 你这个梁2轴处没有支座 软件把它作为悬挑梁处理了,把那地方设置个支座再计算

    2009-04-01 11:13:50 

  • 这跟梁的图形没有画对,梁的两边支座应该延伸与剪力墙相交,识别梁跨以后,检查是否两边都有支座(上图,梁右边就没有支座点),如果没有,要自己设置梁支座。

    2009-04-01 11:15:26 

  • 梁端无支座时,弯钩梁高减保护层

    2009-04-01 11:15:55 