• 构造柱与框架柱钢筋问题

    我做的一框架结构办公楼,屋面处是0.03的坡度,一根梁随坡度而截面增大,但是梁底面相平,板顶标高从7.6-7.96,7.6处层高3.63,梁高600,那么不管构造柱在此梁的哪个地方,纵筋应该是3.63-0.6-2*保护层,但是软件给出的答案不是这个,根据软件计算下来结果也不符合这个。还有就是另一根梁截面是600,不随坡度变化而变化,比如在距离7.6标高3.5M处,那么构造柱纵筋是应该是3.63+0.03*3.5-0.6-2*保护层,而软件给出的答案是3.63+0.03*3.5-0.603-2*保护层。(构造柱是在柱表里面的定义的,对于截面变化的梁是按悬挑梁的方法定义的,比如截面标注250*810/600)请问这种情况如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    起拱梁高度截面可以算个平均高输入 构造柱软件计算是含了梁拱处高

    2009-04-01 12:48:16 

  • 不随坡度变化手工改一下也行 构造柱别在柱表里、放在构造柱里

    2009-04-01 12:35:43 