    1.框架柱与框支柱上、下两端箍筋应加密。加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表9-18的规定。

    柱端箍筋加密区的构造要求  9-18

    抗震等级

    四箍筋最大间距(mm)(两者取最小值)

    箍筋最小直径(mm

    6d100

    10

    8d100

    8

    8d150(柱根100

    8

    8d150(柱根100

    6(柱根8

    注:底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。d为纵向钢筋直径。

    2.框支柱与剪跨比≤2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距不应大于100mm

    3.二级抗震等级的框架柱,当箍筋直径不小于10mm、间距不大于200mm时,除柱根外,箍筋间距应允许采用150mm;三级抗震等级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级抗震等级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm

    4.框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6500mm中的最大值。一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。

    5.柱箍加密区内的箍筋间距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。此外,每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。

    6.在柱箍筋加密区外,箍筋的体积配筋率不宜小于加密区配筋率的1/2;对一、二级抗震等级,箍筋间距不应大于10d;对三、四级抗震等级,箍筋间距不应大于15dd为纵向钢筋直径)。