• 请问AL1、2箱是不是有电表层用管敷设,没有电表层电井内走桥架,出电井用管?

    电井敷设答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的。

    2021-08-15 09:36:35 

  • 走桥架还是穿管与箱子的属性没关系,看平面线路的敷设吧。

    2021-08-15 09:36:37 

  • 看系统图都是管敷设

    2021-08-15 09:40:40 

  • 电表箱是走电井内走桥架,照明箱是走管

    2021-08-15 09:41:27 

  • 请问AL1、2箱是不是有电表层用管敷设,没有电表层电井内走桥架,出电井用管?


    答:1、有桥架的地方用桥架

    2、没桥架的地方配管

    2021-08-15 11:08:50 