CG2008 2009-04-04 10:31:50 | 重庆市 其他专业 | 336查看 4回答
基础柱钢筋计算
1、如基顶标高为-0.60m;在计算基础顶-0.60m~正负零处钢筋,该怎样设置才有只段钢筋,是否在楼层管理基础层设置中天加子楼层?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳将基础顶-0.60m~正负零处设为“-1”层,可以解决你的问题;参考图示(图示中的工程是钢结构车间,柱高是基础顶~-0.2):
2009-04-04 10:40:29
-
1、在基础层布置柱,在首层也布置柱; 2、汇总计算以后,在首层查看柱的工程量,会发现首层柱的钢筋是从基础的插筋开始算的; 3、这说明基础层柱的钢筋已经计算了,不需要在子楼层布了。
2009-04-04 10:41:11
-
你可以把-0.6~0.00处设为-1层,柱子只在-1层建构件,在基础层不用建立柱子构件,在属性里,钢筋锚固修改为纵筋锚固,在计算设置里面,把纵筋露出长度改为0。
2009-04-04 13:18:29
-
你的这个设想不成立,因为如果是框架柱,基础柱的钢筋不是到正负零,而是从基础底至基础上表面与一层梁底间距离的1/3处;如果是构造柱,柱筋伸出基础上表面的长度满足它的搭接长度即可.
2009-04-04 14:31:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看