  • 已采纳
    在钢筋软件中,计算设置中可以设置钢筋的搭接设置。一般在软件中将柱钢筋设置为锥螺纹接头或压力焊,梁板设置为对焊等。你可以根据当地的常规施工经验来设置接头形式。计算的工程量是比较准确的。尽管放心使用。

    2009-04-05 08:24:00 

  • 钢筋的接头怎么计算?在广联达钢筋中计算出来的接头是否正确?应该怎么调? 答:你可在节点设置里按照自己的角度去任意设置的啦!试试看!祝你成功!

    2009-04-05 08:57:12 

  • 在工程设置里调整各种构件的接头类型,将原来软件中的定尺长度10米修改为实际的定尺长度

    2009-04-05 09:57:23 

  • 工程设置里的节点设置

    2009-04-04 22:48:30 

  • 你输入的定尺长度正确计算出来的接头就是正确的

    2009-04-04 22:49:08 

  • 在计算设置中的搭接设置里设置好你的搭接形势(即绑扎、对焊、气压焊等等形势)及定尺长度,汇总计算后在报表预览中汇总表里查看钢筋接头汇总表就可以了。接头数量应该是正确的。

    2009-04-05 05:38:22 

  • 在工程设置--计算设置--搭接设置中钢筋定尺根据实际情况设定,连接形式中搭接接头根据工程实际设定即可。

    2009-04-05 07:42:41 

  • 设置好搭接形式(如绑扎、闪光对焊、电渣焊等),按照设计抗震及相关设计要求,确定接头的长度,然后,在汇总计算后报表预览中汇总表里查看钢筋。

    2009-04-05 07:45:21 

  • 在计算设置中对各构件正确设置钢筋的接头方式,在工程设置中正确设置抗震等级,软件计算出的工程量是正确的.