gglmm 2009-04-06 15:38:17 | 北京市 土建算量GCL2013 | 205查看 9回答
图形算量中,现浇板的顶标高与图纸上相差十几厘米
这是为何?如何改正?谢谢问题补充:为什么要用属性修改,如果没有问题的话不应该是和图纸相吻合的吗?工程设置里应该没有题 我现在图纸地下四层顶板标高是-11.51,而广联达中是-11.4····
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
为什么要用属性修改,如果没有问题的话不应该是和图纸相吻合的吗?工程设置里应该没有题 我现在图纸地下四层顶板标高是-11.51,而广联达中是-11.4···· 在错误的楼层中,选中错误标高的板,点右键,在属性编辑器中修改该板的标高与图纸标高吻合即可。
2009-04-06 17:24:41
-
与你工程设置里的数据有关,调整一下标高就可以了
2009-04-06 15:43:27
-
将工程设置中的结构标高与建筑标高的高差定义为0就可以了
2009-04-06 15:43:51
-
图纸中的结构板标高时结构标高,一般都比建筑楼面标高低,你可能楼层十一建筑标高定义的,所以在定义板构件时,要输入板的顶标高(结构标高),如果不输入,就成了默认的楼面表标高了。
2009-04-06 15:48:18
-
画好此板后,选中此板-右键-属性编辑器-修改现浇板的顶标高为图纸设计标高
2009-04-06 15:41:07
-
这不是设置问题,也不是软件有问题,是设计的要求,图纸最后标高是成品标高,而楼板顶高不是成品标高(它应该比楼面标高低),它上面还需作楼面(贴地砖等);没有捷径可走,你只能利用修改功能完成(建议批量修改,将相同标高的板画好后,全部选上一次修改)。
2009-04-06 15:52:49
-
可能存在这样的问题,在工程设置中的层高输入错误、同一平面图中的这块板旧低十几公分,在解决的方法是:选中这块板-点右键-属性编辑器-修改现浇板顶标高为设计标高,但要注意梁、墙、柱等等,也要做同样的调整,方法同楼板。
2009-04-06 16:00:24
-
你可能是把建筑标高和结构标高混了
2009-04-06 16:10:32
-
是工程设置中的结构标高与建筑标高的高差定义的问题。按图纸调整一下就可以了。
2009-04-07 09:30:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看