• 建筑标高与结构标高

    关于建立楼层标高时用建筑标高还是结构标高比较合适,我也搜索了好多答案,有说用建筑有说用结构,需要统一。我怀疑图形算量能不能较真啊?比如我按结构标高建立楼层并画好图再做装修时,当地下室有500mm高回填土时,墙面的装修高度怎么扣减这500mm呢?当我按建筑标高画好图后,等于说所有结构的梁、板、墙顶标高都和图纸差了装修做法的高度,此时地下室也有回填土时,墙与底板标高还需要重新调整。 另外还有一个问题:无论是按建筑还是结构标高画图,无论时标准层还是非标准层,计算内墙装修高度时都不扣减地面做法的高度,假如我想扣减这块的工程量该怎么办呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建筑标高与结构标高仅仅差在地面装修与非装修的情况,也就是说建筑层高就等于结构层高,你只要把这个问题搞清了所有都好理解了。 严格来说不管是图形还是钢筋都应以结构标高来绘制,因为如果我们按建筑标高来绘声绘制相应柱墙就会多算那点结建标高差,它只会多计算一层,也就是在基础层或地下室一层,对于这点来说就是微不足到了。 你提到回填土墙面装修问题,可以利用修改墙面标高来实现,至于墙面扣除地面装修那部分是不需要的,因为墙面在抹灰的时候都是一抹到底的,如果扣除还是通过调整墙面标高来实现的。

    2010-08-23 11:32:39 

  • 朋友:你好 建立楼层最好使用结构标高统一来建立,然后在画一些构件时可以随意的改这些构件的属性。

    2010-08-23 09:54:02 

  • 在钢筋2009中用结构标高,在图形2008中用建筑标高。 定义内墙装修构件时起点底标高加上地面做法厚度。

    2010-08-23 09:42:27 

  • 建筑和结构差一层是合适的。

    2010-08-23 09:45:40 

  • 首先计算时应按结构标高来进行设置是比较正确的,其次你后面所说的回填啦,扣减地面的厚度啦,都可以通过设置属性及标高来实现。当然,设置结构标高是正确的,但看起来不直观,而且结构标与建筑标高对计算的结果影响很小,可以用建筑标高来进行设置,这样看起来直观。

    2010-08-23 09:47:31 