• 户内采暖的几个问题?

    分集水器

    有几个问题想问下?

    红色框里的的弯头是金属的,但是两端连接的都是塑料管,为啥要用金属弯头?

    蓝色框的红色外壳是不是保温,一般是什么材质的呀?

    绿色框里的出地面有一小段黑色的东西,是不是套管?

    黄色框里的应该是压力表为啥和Y型过滤器接在一块了,是一套还是要分开计?

    紫色框里的是不是分水器?下面一个是集水器?

    白色框里的是什么阀门?

    请问这些阀门都需要单独计算吗?还是说和分集水器是一套的?如果需要单独计算,具体是哪些东西?

    求详细解答?谢谢!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、金属弯头刚性好,(也可以用塑料的)。

    二、是橡塑保温管。

    三、是金属管,塑料管90°出地面,不易成型(用金属管成型,弯曲成90°) 

    四、是厂家工艺更新,截止阀、过滤器、压力表一体化,可以分开计算(定额子目赶不上工艺更新的步伐)

    五、是的。

    六、手动放气阀。

    七、分、集水器上的温度调节阀不需要单独计算。截止阀、手动放气阀需要单独计算。


    首次提交 2020-07-05 16:04:54  最近修改2020-07-05 16:06:02 (修改过1次)

  • 这是分集水器,红色的示意供水,蓝色的示意回水,是软套管上图的色计

    2020-07-05 11:55:42 

  • 多学习下采暖工程吧。

    2020-07-05 11:56:29 

  • 1、也可以不用,用塑料 的也行

    2、是保温,是橡塑材质

    3、是套管 

    4、是压力表,没有为什么,分开计算

    5、是的

    6、放气

    7、分、集水器上的是一套,其它 需要 另外 计算

    2020-07-05 12:16:27 