flyfish828 2009-04-08 09:54:37 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1161查看 4回答
超高模板问题
广东地区定额:柱、梁、墙、板、地下室楼板等模板的支模高度按3.6m考虑。支模高度超过3.6m时,柱、梁、墙、板按每增加lm以内子目计算;地下室楼板按相应子目的工日、钢支撑及载重汽车用量乘以系数1.2计算。支模高度指楼层高度。 那我用广联达计算时怎么会在层高只有2.8米时软件会自动计算了超高模板?如图。软件问题,还是我的设置问题?问题补充:补充一下:刚才我又发现,同一层中的同一根柱,有4根是计算了超高模板,有4根是没有计算的。在这层2.8米高的情况下,应该是所有柱都不计算超高的啊。相同的柱,相同楼层,竟然还能算出2种结果来。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的层高设置应该没有错,可能是柱的底部有其他构件或柱的高度有做调整,你查一下。
2009-04-08 11:34:37
-
应该是你的设置问题.你在查一下你的设置.
2009-04-08 10:12:02
-
肯定是你的设置问题,因为地下室柱是支撑在基础上的,所以尽管你楼层设置对了,基础超过了,软件会自动计算柱帽到基础的高度,你再检查吧,或者其它的问题。
2009-04-08 23:16:09
-
柱的首层或地下室层支模是从基础顶或室外地坪起的。你检查一下是否有基础顶标高不同的问题。(支模起点不同)
2009-04-10 10:06:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看