• 超高模板的问题?

    超高模板的问题? 我用的是纯做法模式 1.柱是算层高的吧,比如,地下室4.2米高,柱4.2米高, 超过3.6米一米内,套A9-18(柱支模高度超过3.6m每增加1m内)即可 那如果是5米高的柱呢,怎么换算? 2.梁和板的超高模板是算净高吗? 例如:板100厚,层高5.5米,5.5-0.1-3.6=1.8米, 那就是A9-37(板支模高度超过3.6m每增高1m内)乘以1.8咯?还是乘以2,算整数?如下图~ 3.另外,构造柱和楼梯不用计算超高模板吗?工程量表达式里没超高模板选项...

    程量表达式

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    层高4.2米,扣减基本层,那么超高的尺寸是0.6米,套的是1米一个档次,是不能乘系数1.8。 “谢谢 能回答下我的第二第三个问题吗” 第二个问题:按层高计算。 率三个问题:当柱高没有超过时,就不能计算了。

    2011-06-03 21:32:19 

  • 你在换算值中直接输柱高5.5软件会自动计算

    2011-06-03 21:12:46 

  • 柱、梁、板是按支撑高度(地面至板底)计算模板超高,以每增一米计价,不足一米按比例换算。 楼梯构件不用算超高,构造柱也是柱,要计算柱模超高的。 也只能套柱支撑超高了啊、

    2011-06-03 23:22:29 