• 卫生间利用基础接地

    每一个卫生间都要做利用圈梁的接地么? 具体工艺是什么样的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    卫生间不是要做利用圈梁的接地。 而是做‘安装等电位端子箱(按图纸要求)。 卫生间等电位端子箱,一般距地300mm ,-25的镀锌扁钢,把箱体与板内钢筋焊接。由板内钢筋--圈梁、柱钢筋--基础内接地的。

    2009-04-08 20:00:38 

  • 每一个卫生间都要做利用圈梁的接地么? 根据设计要求,来做接地连接。

    2009-04-08 19:35:44 

  • 一般情况下,卫生间都不需要利用圈梁接地

    2009-04-08 19:37:05 

  • 一般情况利用圈梁做接地的都是建筑外围一周 做成环形路线--均压环 卫生间没有特别要求要做接地的 除非是很高档的建筑物

    2009-04-08 19:40:04 

  • -25的镀锌扁钢沿墙压,与圈梁钢筋焊接。通常卫生间等电位端子箱,一般距地300mm ,-25的镀锌扁钢,把箱体与板内钢筋焊接。由板内钢筋--圈梁、柱钢筋--基础内接地的。

    2009-04-08 20:51:09 

  • 不一定,有些设计单独设计接地线路

    2009-04-09 08:39:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!