    1、关于电的问题,水暖主体与外网的 分界线,以外墙以外1.5米为分界线,请问电的分界,以进户点为分界吗? 2等电位箱套何子目? 3、全等电位是啥意思,通常增样做? 4\\中性点接地是啥意思?进户处做重复接地,是啥意思?有图最好?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    河南综合解释卫生间等电位盒套接线盒子目。 等电位就是在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电位差,则我们就认定这两个测试点是等电位的,它们之间也是没有阻值的 . 建筑中的等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。   总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:   ——进线配电箱的PE(PEN)母排;   ——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;   ——建筑物金属结构;   ——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。   住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。   辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。   局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:   ——PE母线或PE干线;   ——公用设施的金属管道;   ——建筑物金属结构; TN-C系统,进户处PEN线重复接地; TN-C-S系统,进户处N线重复接地; TN-S系统,进户处PE线重复接地; 重复接地可以减小接地电阻,重复接地做的越多,系统越安全. TN-C-S 系统中若N线处设置重复接地,则在N线上的三相不平衡电流就会经 重复接地点--大地--电源中性点形成闭合回路 这样我们在电源进户处做防火灾漏电就会造成漏电保护误动作。

    2009-04-13 13:33:23 

  • 答:1, 电气安装没有规定分界线;2, 小型配电箱安装子目(半周长).3, 等电位就是电位差为零.用水位的概念不难理解,电位相当于水位,等电位相当于等水位。通常作等电位联结:将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。4,中性点接地是指配电变压器中性点直接接地(TN-S接地系统),进户处做重复接地是指从配电变压器中性点直接引出的PE线(保护地线)在进户处与防雷接地相联或单独做接地装置。曾加保护的可靠性。 以上回答也许对你有一点帮助。祝好!

    2009-04-19 18:23:48 

  • 答:电的分界和管道是两回事,看电气的回路,安装位置,敷设方式,按照计算规则,算出长度。

    2009-04-13 14:10:23 

  • 1、关于电的问题,水暖主体与外网的 分界线,以外墙以外1.5米为分界线,请问电的分界,以进户点为分界吗? 2等电位箱套何子目? 3、全等电位是啥意思,通常增样做? 4\\中性点接地是啥意思?进户处做重复接地,是啥意思?有图最好? 1.电气以外墙以外1.5米为分界线 2.等电位箱借套相应半周长的接线箱。 3、是总等电位箱,通常套箱,及连接用的接地母线。 4、进户处与接地网连接,套接地跨接线子目。

    2009-04-13 14:27:40 

  • 建议你买一本河南省安装工程综合单位基价2003版的综合解释看看。 你问的问题很多在解释里都有答案。

    2009-04-17 15:08:11 

  • 1、关于电的问题,水暖主体与外网的 分界线,以外墙以外1.5米为分界线,请问电的分界,以进户点为分界吗?回答:电的分界以室内配电柜为界; 2、等电位箱套何子目?回答:可以参照相应大小的箱体安装定额子目; 3、全等电位是啥意思,通常增样做?回答:实际是总等电位端子箱; 4\\中性点接地是啥意思?回答:实际就是须安装一台总等电位端子箱;进户处做重复接地,是啥意思?有图最好?回答:进户金属管道与基础钢筋焊接。有相关图集。

    2009-04-13 19:33:35 