  • 已采纳
    1、避雷子目:接地跨接线是啥意思?请举个例子? 回答:是指所有进入楼内的金属管道(给水钢管、采暖钢管、消防管道等)采用镀锌扁钢)-40*4 (查看相关图集)与等电位端子箱焊接连接。计算数量,给水管道一处、采暖管道一处.... 2、避雷引下线利用柱子的2根主筋,计算长度为2根主筋的长度? 回答:是。但是必须是2根大于或等于直径16的钢筋。若小于直径16的钢筋,要增加焊接钢筋数量,乘以相应增加系数即可。 3\\避雷引下线的长度计算?从屋顶算到接线卡子,卡子以下算接地母线? 回答:避雷引下线的长度是从屋面焊接避雷网处计算到基础钢筋。与接线卡子(实际是测试卡子)高度无关。 4\\2-752(柱主筋与圈梁钢筋焊接)子目啥情况算?【回答:2-752是图纸要求均压环(柱主筋与圈梁钢筋焊接)时才计算】;屋顶有避雷网,利用柱子做引下线,这种情况算不算?回答:不用算。

    2009-04-13 19:21:50 

  • 1、避雷子目:接地跨接线是啥意思?请举个例子? 回答; 接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。 中国最佳造价交流 2、避雷引下线利用柱子的2根主筋,计算长度为2根主筋的长度? 回答;是的 3\\避雷引下线的长度计算?从屋顶算到接线卡子,卡子以下算接地母线? 回答;是的 2-752(柱主筋与圈梁钢筋焊接)子目啥情况算?屋顶有避雷网,利用柱子做引下线,这种情况算不算? 回答;基础底板筋纵横8米间距交叉点,每个按一处柱主筋与圈梁钢筋焊接子目套定额计算;利用4根柱内钢筋引下与基础底板筋焊接,两根钢筋按一处柱主筋与圈梁钢筋焊接子目套定额计算。

    2009-04-13 13:40:58 

  • 1、避雷子目:接地跨接线是啥意思?请举个例子?答;钢管穿线接线盒两侧就要做跨接地线 (柱主筋与圈梁钢筋焊接)子目啥情况算?答;每层接头处计算 屋顶有避雷网,利用柱子做引下线,这种情况算不算?避雷引下线的长度计算?从屋顶算到接线卡子,卡子以下算接地母线?计算

    2009-04-13 13:49:36 

  • 1、跨接线这个问题其实好多参考书包括综合解释上都解释的不清楚,一般情况我同意流浪者的回答。 2、关于引下线的问题,举个例子,一处引下线是10米,设计说明是2根16的钢筋做引下,那么套定额时候的工程量就是10米,而不是20米,因为定额本来就是按2根考虑的,同理,如果是设计要求4根钢筋引下,定额可以乘以2。 3、引下线计算到基础。 4、2-752适用均压环或者是独立基础做接地极,地基钢筋间的焊接。这些在河南的综合解释上都有说明。

    2009-04-17 15:00:33 

  • 接地跨接线是指利用建筑物内部钢筋做防雷引下线的,在钢筋接头部位用不小于8mm的圆钢在接头两端跨接(焊接连接),搭接长度不小于6倍的钢筋直径。 避雷引下线利用柱子的2根对角主筋的,计算长度为2根主筋的长度,而不是2根主筋相加的长度。 引下线长度为屋面至基础的长度 柱主筋与圈梁钢筋焊接在有均压环的情况下套用 与避雷网连接的情况不用计算

    2009-04-17 15:28:33 

  • 第1个问题和第3个问题我同意浪子朋友的回答。 第2个问题;计算长度(2根引下线)应按单根计算。 第4个问题;引下线与基础钢筋焊接时应计算,2根算1处。

    2009-04-13 14:51:04 