12345nb 2021-09-10 09:32:24 | 山东省 土建 | 474查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 145924 被赞: 45849
没画出来,可以不布置
2021-09-10 09:32:57
请问各位老师,这个暗柱的lc部分我该怎么输入钢筋呢?
lc部位的剪力墙水平和垂直分布筋都是C8-200,拉筋是C6-600,图集规定lc部位的非阴影区箍筋、拉筋竖向间距同阴影区,YBZ2阴影区箍筋的间距是100,但是图纸上给的竖向间距是150,请问这俩冲突吗?那阴影区钢筋水平间距是多少呢,还是设计人员标注错误,应该标注成水平间距150呢?
钢筋计算问题。
1:这是人防门框墙左右两侧构件,这两侧人防门框墙的拉筋是不是每一个垂直筋与水平筋交接点都拉上? 比如墙长3米,高度3m, 垂直筋与水平筋间距都是150, 这样算一排有20道垂直筋,水平筋也是20道。拉筋要是每一个点都拉上 是不是20*20=400个拉筋。 2:截图拉筋标注的纵向间距同1号筋和同2号筋 什么意思?3:尤其两侧人防门框墙的拉筋直径按多少?同门框墙水平筋直径吗? 图纸只是说明人防墙拉筋C6-500*500按梅花形布置,两侧人防门框墙拉筋是否也参照这个说明? 可是有时人防门框墙的垂直筋间距与水平筋间距布置不成梅花形啊,怎么办? 4: 两侧人防门框墙的水平筋是按层高布置?还是按洞口高度布置?
间 距?
1:人防口部节点,口部墙从剪力墙边开始布置垂直筋,口部第一根钢筋距离剪力墙边间距按多少? 是间距一半还是150?(口部墙垂直筋,C16-150)。2:截图里只有水平筋间距,垂直筋C12-150, 那么拐角处蓝色圈起来垂直筋 到 绿色圈起来垂直筋之间的间距(蓝色线)按多少布置?
墙体钢筋
节点图里,未注明的构造筋详见构造筋表,(构造筋表是根据墙厚来显示配筋的,比如200墙厚,就显示构造筋C10-100,这C10-100也没表示是水平筋或者垂直筋。) 剪力墙构造筋指的垂直筋还是水平筋? 有的节点剖图里就只有一个钢筋线的示意图,示意图中既没表示水平筋直径大小及间距,也没表示垂直筋直径大小及间距,怎么办? 截图圈起来位置未标注墙名称,能用LKQ1吗? 还是说水平筋和垂直筋用构造筋表中数值?
判断
1:怎么区分人防门框墙1-1剖图竖向构建,那些是暗柱那些是端柱不存在框架柱吗?(比如一个L形的构建,边长有1米和2米,标注的配筋垂直筋c14-200,水平筋c12-150,两个端头是3c16,这样构建属于暗柱吗? 还是区分暗柱和端柱有别的方式?) 要是区分出来,标注拉筋是随箍筋直径大小和间距?还是按图纸说明c6-500布置?2:一个一字形墙3.5米长, 配筋垂直筋c16-150,水平筋c14-100, (水平筋是U形的) 端头是3C16钢筋, 软件用墙不好处理,能否用暗柱画? 要是能用暗柱,那么拉筋怎么处理? 人防墙要求梅花行布置, 暗柱怎么画成梅花行拉筋?
谢谢!!
截图是人防口部节点, 图纸要求双面配筋人防砼墙应配拉结筋,梅花形布置。 像截图中的左侧未标注拉筋的,还要算吗? 同时左侧人防墙水平筋长短墙肢都是C12-150吗? 还是仅是短方向是,长的按表格中的数值算? 水平筋是箍筋形式?还是墙图集那样,伸到端部弯折形式? 右侧人防墙水平筋C14-100是按天蓝色线布置? 还整体全部按黄色线布置? 尤其拉筋是按C14-100? 还是按图集说明的直径C6,间距≤500.梅花形布置?