• 如图,关于屋顶水箱间消防问题

    如图,请问箭头的四个地方(稳压泵进水管)都需要吸水喇叭口吗?画框的地方需要吗,还是直接管道进入水箱里?画框

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是喇叭口,是防旋流装置

    画框的地方是需要直接管道进入水箱

    首次提交 2021-09-17 16:39:50  最近修改2021-09-17 16:41:36 (修改过1次)

  • 是的,需要进入水箱

    2021-09-17 16:38:21 

  • 直接进入水箱

    2021-09-17 16:39:45 

  • 如图,关于屋顶水箱间消防问题


    答:方框位置不需要的,只有水泵的位置吸水口需要喇叭口,扩大进水口面积,同时用钢丝网封堵,害怕大的杂物进入泵体损坏水泵

    2021-09-17 16:48:40 

  • 是防旋流装置,

    2021-09-17 16:59:27 