W450274428 2009-04-15 21:29:48 | 山东省 其他专业 | 1196查看 6回答
室外坪为-0.3.基础层高为1.5,问-1米的基础底标高应设为多少?
室外坪为-0.3.基础层高为1.5米,软件默认为1.8米。问有个-1米的基础底标高应设置为-1.3还是-1米?问题补充:如果是-1米,软件默认的底标高为什么是相对室外坪,而手动设置的却是相对+-0.000呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是不是把"首层地面结构标高"输成了室外地坪标高(-0.3)? 钢筋软件默认基础层的底标高相对的是首层地面结构标高. 在钢筋软件中,建议基础层的层高按最深基础的底标高-首层地面的结构标高. 室外地坪标高是在算量软件中必须输入的,对土方的计算有影响. 底标高为-1米的基础在任何情况下底标高都应该设置为-1
2009-04-15 22:35:17
-
室外坪为-0.3.基础层高为1.5米,软件默认为1.8米。问有个-1米的基础底标高应设置为-1.3还是-1米? 你说的室外坪为-0.3,这是对于图形上才涉及到的,在钢筋下无所为,钢筋中是于结构标高说的,钢筋计算完后导入图形时的把结构标高再改为0,你说的这个基础底标高应设置为-1米.
2009-04-16 09:20:21
-
室外坪为-0.3.基础层高为1.5米,软件默认为1.8米。问有个-1米的基础底标高应设置为-1.3还是-1米? 应该是-1米.
2009-04-15 21:34:26
-
应该设置为-1米,在设置时应根据图纸的实际标高进行修改,要不然其中的一些扣减关系就会不对
2009-04-15 21:36:52
-
基础底标高应设置为-1米(垫层上口标高)。
2009-04-15 21:37:13
-
你是在钢筋计算软件里把首层地面结构标高设成-0.3了吧,首层地面结构标高不是室外地坪相对标高,你把首层地面结构标高设成0就好了。-1米的基础底标高应设置为-1米。
2009-04-15 22:27:31