• 如何导入剪力墙里面的柱,先后顺序是怎么的?

    如图,有段剪力墙我先导入YAZ1,YJZ1再导入剪力墙.后来发现YAZ1属性改不成暗柱剪力墙水平筋伸入YAZ1少了15D,后来我手画进去设成暗柱,结果有15D.而YJZ1外皮水平筋也是没有15D,内皮却有15D.YAZ1及YJZ1纵筋和剪力墙不一样.当YAZ1设为暗柱时发现剪力墙纵筋却布进暗柱里面了.03G101可不是这样的.请高人指教

    连梁

    问题补充:顺序我知道了,应该是轴线,框加柱,墙,暗柱,连梁,框架梁,次梁,板. 是否可以在布筋分析里修改呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图,有段剪力墙我先导入YAZ1,YJZ1再导入剪力墙.后来发现YAZ1属性改不成暗柱剪力墙水平筋伸入YAZ1少了15D,后来我手画进去设成暗柱,结果有15D. 答:这种情况很少见,也可能是CAD的问题或本来CAD图上墙没和暗柱连在一起。 而YJZ1外皮水平筋也是没有15D,内皮却有15D.YAZ1及YJZ1纵筋和剪力墙不一样.当YAZ1设为暗柱时发现剪力墙纵筋却布进暗柱里面了.03G101可不是这样的.请高人指教 答:外墙水平筋是连续通过的,内墙伸至对边弯折15D,101-1第47页,YJZ-1名称101虽然是约束边缘转角墙(柱),软件中是按暗柱默认,你的想法是对的

    2009-04-16 08:30:22 

  • 检查墙与暗柱的计算设置

    2009-04-16 06:52:50 

  • 剪力墙必须覆盖暗柱,就是说暗柱必须画在剪力墙上,计算结果才准确。

    2009-04-16 07:15:05 

  • 应该是先导入柱,你说的“当YAZ1设为暗柱时发现剪力墙纵筋却布进暗柱里面了”我想应该是暗柱起到了制作的作用

    2009-04-16 07:44:12 

  • CAD导入GGJ10.0软件的顺序是:轴网、柱、梁、板、墙,原则是先导入构成后面要导入构件支座的那部份构件。剪力墙的暗柱是不能导入的,即使是导入后暗柱的属性会变成框架柱。 顺序应该是:轴网、柱、墙、门窗、梁、板 担总的原则是:先导入构成后面要导入构件支座的那部份构件

    2009-04-16 08:04:26 