三耳兄弟 2009-04-17 15:44:41 | 福建省 其他专业 | 1889查看 5回答
剪力墙下大小上小如何处理
地下室车道的剪力墙下大上小底部400厚顶部300厚如何处理问题补充:下大上小是逐渐缩小的,不是在某一个标高处突然变小
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以用异形梁来代替画,不过钢筋计算不是太正确, 如果是等变截面,你可以取平均厚度来定义在剪力墙的厚度.这样计算是没有错误的
2009-04-17 16:07:17
-
利用分层来画,将400厚的画在分层一,将300厚的画在分层二中,注意将标高分别修改正确即可
2009-04-17 15:51:25
-
1、可以将本层设置400厚的剪力墙,绘图后,在构件属性编辑中对其高度进行修改; 2、在上一层设置300厚的剪力墙,绘图后,在构件属性编辑中对其底标高进行修改。
2009-04-17 15:56:39
-
用异型梁来建立,钢筋不好处理,我想只不过是算钢筋数量的准确就行,还是用墙来建立,那墙的厚度用平均值350mm。
2009-04-17 16:09:06
-
利用分层来画,将400厚的画在分层一,将300厚的画在分层二中,绘图后,在构件属性编辑中对其底标高进行修改,如果是等变截面,你可以取平均厚度来定义在剪力墙的厚度
2009-04-17 16:09:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看