连梁砼强度
请问:图纸上说框架梁砼为C30,其他为C20,那么连梁的砼标号按什么走呢?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁是剪力墙的加强件,属于剪力墙,不是框架梁,所以套用C20。
2009-04-17 18:06:19
-
连梁是剪力墙的钢筋加强带 所以连梁取其他c20
2009-04-17 18:08:18
-
连梁的砼标号按其他的C20。
2009-04-17 18:08:55
-
请问:图纸上说框架梁砼为C30,其他为C20,那么连梁的砼标号按什么走呢? 首先看看连梁的位置在决定砼标号,连梁在剪力墙内混凝土标号为C20,如果不z在剪力墙内,而且在框架梁中间,其混凝土标号为C30,应该和框架梁的混凝土标号一致
2009-04-17 19:16:37
-
就是C20的没有错
2009-04-17 20:04:24
-
嗯,我同意 ,它又不是框架梁,取C20就是 了
2009-04-17 21:08:38
-
连梁砼标号与相应剪力墙相同。
2009-04-17 23:47:43
-
连梁是剪力墙洞口上的梁,是属性加强部分,所以剪力墙的砼是什么标号,连梁的标号就是什么.
2009-04-17 21:11:53
-
应该根据连梁的具体位置来确定它的砼标号,如是框架梁之间则是C30,其余为C20.
2009-04-18 08:08:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看