• 电梯井的连梁,

    电梯井的连梁与暗柱相交,是通画,还是断开,一段一段画 电梯井上没有标出洞口,只有连梁,能否直接把连梁画在两个暗柱中间 在梁下建立了连梁构件,怎么复制到门窗洞口下的连梁处, 请高手指点,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电梯井的连梁与暗柱相交,是通画,还是断开,都可以。最好是通画,但一般用点或智能布置在画好的门窗洞口上布置。 2、电梯井上没有标出洞口,只有连梁,可以直接把连梁画在两个暗柱中间,但是电梯井不可能没有洞口的,在建筑图剖面看一下或看一下说明。 3、在梁下建立了连梁构件,无法复制到门窗洞口下的连梁处,重新建构建,改一下标高。 4、LC的标柱,暗柱为600,LC为1200,LC在拐角暗柱处也有----这个是暗柱约束边缘加强区,好好看一下03G101-1图集。

    2011-07-02 12:36:19 

  • 没有连梁的钢筋量,可以把连梁锁定来进行汇总计算。

    2011-07-02 14:20:31 

  • 电梯井的连梁与暗柱相交,是断开,一段一段画 电梯井上没有标出洞口,只有连梁,可以直接把连梁画在两个暗柱中间 在梁下建立了连梁构件,不能复制到门窗洞口下的连梁处,只有重新建立 在钢筋软件里所有的梁画好后都要点一下原位标注去识别一下才可以,

    2011-07-02 12:29:01 

  • 电梯井的连梁与暗柱相交,是通画,不用断开,一段一段画。 电梯井上没有标出洞口,只有连梁,是可以直接把连梁画在两个暗柱中间的。 在梁下建立了连梁构件,不用复制到门窗洞口下的连梁处,就直接画上就行了。

    2011-07-02 12:29:37 