• 层中变截面柱如何处理

    层中变截面柱如何处理,如下图所示,层高3m,框架柱在楼层中变了截面,软件中如何处理这样的框架柱钢筋呢?GGJ10.0与GCL7.0不同,构件的标高是不限制在层高内的,我们可以利用软件的这个功能来处理楼层中变截面的柱。 请问在V10.0中标高是否已经放开?

    构件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋10.0的标高是放开的,你可以把下边一层的柱子高度定义到本层1M的位置,再把本层的柱子定义成相应的底标高 我刚才看了一下,如果二层顶的梁画(二层顶+1M)的地方就没有问题,如果二层顶的梁仍在二层顶标高的位置,就有问题,需在“编辑钢筋"中手动修改,并锁定构件。 如果梁在二层顶的位置设置,就说明,三层中那一米高的柱仍属于三层(从受力上说) ,这时就要研究较粗的柱子的边比较细的柱子的边宽多少,你看一下03G101-1 P38,把那一米长度内的主筋及锚固以及箍筋加入即可

    2009-04-18 09:37:31 

  • 标高随意放开,但层中变截面柱仍然不能处理,你只能定义下截柱子,输入柱子的标高及高度计算,上截得柱子钢筋在【单构件输入】中输入计算。

    2009-04-18 09:35:39 

  • 10.0的标高已经放开,但是一层同一位置只能有一根柱子,你的把底层柱的顶标高设置成上层柱的底标高。然后在画这一层的柱子。 再节点设置中选择好节点,总共有两种选择,你看一下。 计算结果不会出入太大的,手算的话长度也是在变截面处截断,然后再计搭接,锚固。变截面后的主子你可以看一下长度,两根柱子的主筋长度和层高想不相符,你选的是机械连接的话,基本上没有影响。

    2009-04-18 09:42:40 

  • 分层定义柱,并分层布置就没问题了

    2009-04-18 10:14:56 

  • 回答:如果是同一层,用新建子楼层,专门处理变截面柱的钢筋,将需要锚入柱 的钢筋在属性编辑里在该钢筋前加×即可 在工程设置里“楼层管理”中“新建子楼层” 在子楼层1中定义柱,标高为默认,柱高度也为默认(1500) 在首层定义该柱,将默认的标高()去掉,直接输入标高1500,该标高=层高-1.5 你锚几颗就标识即可,例如:×2B25+8B25,*3B25+7B25 根据图纸,看看变截面后的钢筋与变之前的钢筋数,这是根据平筏来的,将下图的平筏图

    2009-04-18 14:46:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!