dubinghong 2009-07-16 08:46:27 | 云南省 其他专业 | 784查看 4回答
在10.0中,顶层柱纵筋如何处理?
地下室一层,主楼18层,地下室面积比主楼一层大很多,楼层设置19层,纯地下室柱纵筋在0.000处应该按顶层锚锢,而顶层是19层,纯地下室柱纵筋在0.000处如何处理?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在节点设置中有多个节点,你可以选择你想要的顶层锚固形式.
2009-07-16 08:51:33
-
你意思是说主楼范围外地下室顶板就不在向上升的柱子如何锚固吧? 向楼上说的可以利用“自动识别边角柱”的功能键。识别后软件会对该柱对顶板或梁中锚固按规则计算。
2009-07-17 14:46:40
-
可以利用“自动识别边角柱”的功能键。识别后软件会对该柱对顶板或梁中锚固按规则计算。
2009-07-16 14:18:22
-
对于一些KZ随层变截面,纵筋规格、根数与箍筋规格、根数等都发生变化的情况,可在定义时灵活运用“*”与“#”来处理变化的钢筋。 对于不能伸到上层而需要在当前层锚固的柱钢筋,在其前面加“*”表示。例如5层的角筋4B25到6层由于截面变小,有两根钢筋不能正常伸上去而要截断,我们可以输入:*2B25+2B25,上一层钢筋会自动下插1.5lae。 软件工具栏中的“自动判断边角柱”,对于角柱,软件会自动对一个B边和一个H边的钢筋进行长锚,而边柱就需要我们告诉软件:是H边还是B边需要长锚,哪边钢筋需要长锚我们就在它的钢筋信息前面加#号,输入如:B边一侧中部钢筋:#2B22,H边一侧中部钢筋:#2B22。 以上皆附图说明(最后一幅为自动判断边角柱图),以便更加直观易解。
2009-07-16 08:52:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看