• 在10.0中,顶层柱纵筋如何处理?

    地下室一层,主楼18层,地下室面积比主楼一层大很多,楼层设置19层,纯地下室柱纵筋在0.000处应该按顶层锚锢,而顶层是19层,纯地下室柱纵筋在0.000处如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在节点设置中有多个节点,你可以选择你想要的顶层锚固形式.

    2009-07-16 08:51:33 

  • 你意思是说主楼范围外地下室顶板就不在向上升的柱子如何锚固吧? 向楼上说的可以利用“自动识别边角柱”的功能键。识别后软件会对该柱对顶板或梁中锚固按规则计算。

    2009-07-17 14:46:40 

  • 可以利用“自动识别边角柱”的功能键。识别后软件会对该柱对顶板或梁中锚固按规则计算。

    2009-07-16 14:18:22 

  • 对于一些KZ随层变截面,纵筋规格、根数与箍筋规格、根数等都发生变化的情况,可在定义时灵活运用“*”与“#”来处理变化的钢筋。 对于不能伸到上层而需要在当前层锚固的柱钢筋,在其前面加“*”表示。例如5层的角筋4B25到6层由于截面变小,有两根钢筋不能正常伸上去而要截断,我们可以输入:*2B25+2B25,上一层钢筋会自动下插1.5lae。 软件工具栏中的“自动判断边角柱”,对于角柱,软件会自动对一个B边和一个H边的钢筋进行长锚,而边柱就需要我们告诉软件:是H边还是B边需要长锚,哪边钢筋需要长锚我们就在它的钢筋信息前面加#号,输入如:B边一侧中部钢筋:#2B22,H边一侧中部钢筋:#2B22。 以上皆附图说明(最后一幅为自动判断边角柱图),以便更加直观易解。

    2009-07-16 08:52:23 