• 关于基础梁钢筋的问题

    本人是一个新手,想问一下施工图纸在基础平面图里的基础梁是否是按照03G101-4平法图籍里的标注来施工的,比方说03G101-4图籍里的基础梁上部和下部都是贯通筋,标注有B和T(上下部钢筋),图纸却不是这么标注,而且到了实际施工时往往又按照楼层框架梁来施工,(即上部为贯通筋,下部每跨锚固),想请教大家对这个问题的看法,谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 算量和施工做法是工程建设中的两个方面内容。做预算要根据图纸设计要求的03G101-4图集绘图计算。做结算时根据工程变更单、工程鉴证单进行计算。

    2009-04-18 22:22:55 

  • 预算要以图纸为依据,不能受施工的影响。

    2009-04-18 23:04:19 

  • 要根据图纸标注输入,图纸的标注就是预算、施工的依据。

    2009-04-18 19:53:30 

  • 我们必须严格按照图纸和图集计算,至于施工现场,那有甲方代表和监理,如果有变更,男方和监理没有出这些签证,我们都必须按图纸和图集进行计算. 如果在现场,基础梁按框架梁施工,那是不符合设计要求的,因为两种梁的计算规则和受力情况是不一样的,做为造价,发现在这个问题,你必须通知甲方和监理出签证,要不我们也只能按基础梁计算,而那样计算的钢筋用量会偏大. 你是甲方造价,那及时联系甲方代表和监理,叫他们看一下,这是不符合设计的,该整改主改,而且还要对他们说,这样甲方会吃亏的, 你是乙方造价,那问一下现场施工员,这样布置,在以后会不会问题, 做为造价,我们只认签证计算就OK 基础梁与框架梁区别 基础梁简单说就是与基础上的梁。基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上,基础梁作为基础,起到承重和抗弯功能,一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。 框架梁就是就由柱子支撑的梁来承重的结构,就是直接由梁承重,在由梁将荷载传达到柱子上; 基础梁和框架梁的本质区别就在于受力的方式不同: 基础梁是上部受弯;框架梁是下部受弯。 基础梁的配筋与框架梁的配筋是相反的,基础梁的支座筋在下边设置,框架梁的支座筋在上边设置。

    2009-04-18 20:04:26 

  • 只要图纸注明按某标准图集施工,不管现场怎么做,你都可以按图集计算钢筋用量,除非现场办理技术核定单或者编制施工方案且得到监理和业主认可,否则就以图集为依据,现场考虑施工方便,有可能采用其他办法操作,但不能作为计算依据

    2009-04-18 21:04:16 

  • 应该以图纸为准

    2009-04-20 15:02:03 