• 钢筋中关于基础的问题

    请教专家,在钢筋中,基础为孔桩,柱筋插到桩中为1米,弯钩20公分,我在计算设置中是这样设置的,但为什么查算钢筋的时候没有这部分加筋(我在基础层中没有布置柱)?是否在基础层中一定要布置上柱,那么柱的高度怎样设置?另外我如果在基础层不画柱,在负一楼把柱的标高增加1米,这样是否可以?我向其它人请教过相同的问题,他们说增加的1米要用单构件输入,这样是怎样输入?如果把柱的标高增加1米,会不会出现重复计算的情况?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况,桩是柱的支座,柱钢筋要生根于桩基础,因此,基础层应该布置柱。 如果在基础层不画柱,在负一楼把柱的标高增加1米,即将柱的底标高调低1.0m至桩基础即可。从而柱钢筋不必单构件输入。 以上两种情况,标明,若没有基础,则柱缺少生根,钢筋计算会不正确。 此外,对于复杂的桩基础,则需要变通处理,请参考以下来自《数字造价》的文章,相信读后必然对你有所帮助,对读者都大有裨益,并助你快速提升软件运用能力,逐步掌握软件使用技巧,快速迈进工程造价电算化的时代。 如果选择1,柱可以选择建立子楼层画入;选择2 ,则修改柱底标高。至于弯钩20cm,可以在汇总计算后进行修改并必须“锁定”。

    2009-07-13 17:27:34 

  • 要按图纸设计绘制图.

    2009-07-13 17:29:32 

  • 先查看计算式子,如果你在基础不画柱子 那么你说的1米插筋肯定没有计算 如果画了 你看看计算设置设置的是否正确 我刚试了试 如果在计算设置设置是可以的 请教专家,在钢筋中,基础为孔桩,柱筋插到桩中为1米??回答:柱子插入桩的尺寸为1米

    2009-07-13 17:30:43 

  • 在基础层画上桩,然后再画上柱,基础层的高度为桩顶标高到+ —0.00的高度,这样绝对没错。我说的这种是在没有地下室的情况下,如有地下室,基础层高度为桩顶标高到地下室结构标高的高度,你在计算设置中要设对

    2009-07-13 17:34:31 

  • 在基础层绘制桩,不用布置柱,把负一层的柱底标高调整和桩顶标高一致,“柱筋插到桩中为1米,弯钩20公分”,可以在计算设置中修改,如图:18项修改为1000,19项修改为200, 桩是否绘制?而且汇总计算时要基础层及负一层一起计算。

    2009-07-13 17:35:26 

其他类似问题 查看更多