• 照明平面图的电线根数问题

    配电箱——开关——灯——其他层的开关和灯


    配电箱——灯——开关——其它层的开关和灯


    这两种情况开关和灯之间软件都是生成的两根线,回路信息是三根线,实际的话我知道灯或者开关到其它层应该是三根线,但是当前层的开关和灯之间应该是几根线?

    当前层

    其他层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一周图开关到灯4根线(火 零 地 控制线)  第二张图2根线(火 控制线)

    2021-10-01 15:12:55 

  • 开关和灯之间应该是2根

    2021-10-01 11:41:42 

  • 错误,火线、零线都必须经过开关,给其他灯具带去电源线,如果2根就不能给其他灯具带去电源。

    2021-10-01 19:10:42 