段文彬 2021-10-01 11:19:15 | 北京市 安装机电预算安装算量GQI | 1661查看 3回答
照明平面图的电线根数问题
配电箱——开关——灯——其他层的开关和灯
配电箱——灯——开关——其它层的开关和灯
这两种情况开关和灯之间软件都是生成的两根线,回路信息是三根线,实际的话我知道灯或者开关到其它层应该是三根线,但是当前层的开关和灯之间应该是几根线?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一周图开关到灯4根线(火 零 地 控制线) 第二张图2根线(火 控制线)
2021-10-01 15:12:55
-
开关和灯之间应该是2根
2021-10-01 11:41:42
-
错误,火线、零线都必须经过开关,给其他灯具带去电源线,如果2根就不能给其他灯具带去电源。
2021-10-01 19:10:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看