啥都不懂 2021-10-06 01:11:23 | 浙江省 安装招投标预算结算审核 | 6283查看 3回答
套管设置问题。
设计说明“当污水、雨水立管明装时,De≥100mm的塑料排水管在穿越室内楼层,塑料排水管在穿越防火墙、管道井壁时,应设置阻火圈”
问题一:设计中的室内楼层四个字如何判断?设备平台、阳台处的排水管是否属于室内?是否安装阻火圈呢?设计说明‘立管穿越厨卫间和设有地漏的房间的楼地面处,设置钢制防水套管’
问题二:设备平台、阳台、水管井内都有设置地漏,那么这三处根据设计说明是否需要设置防水套管?2021-10-06 01:25:21 补充
问题二 如果要设置防水套管、那这个水井里的管道都要设置防水套管了,感觉用量好大啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要防水套管
2021-10-06 06:21:51
-
设备平台、阳台、水管井内都有设置地漏,那么这三处需要设置防水套管,设备平台、阳台处的排水管不属于室内,不用安装阻火圈
2021-10-06 08:03:59
-
1:设备平台、阳台处的排水管是属于室内,是需要安装阻火圈
2:设备平台、阳台、水管井内都有设置地漏,按照说明施工2021-10-06 08:12:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看