• 套管设置问题。

    设计说明“当污水、雨水立管明装时,De≥100mm的塑料排水管在穿越室内楼层,塑料排水管在穿越防火墙、管道井壁时,应设置阻火圈”
    问题一:设计中的室内楼层四个字如何判断?设备平台、阳台处的排水管是否属于室内?是否安装阻火圈呢?

    设计说明‘立管穿越厨卫间和设有地漏的房间的楼地面处,设置钢制防水套管’
    问题二:设备平台、阳台、水管井内都有设置地漏,那么这三处根据设计说明是否需要设置防水套管?

    2021-10-06 01:25:21 补充

    问题二  如果要设置防水套管、那这个水井里的管道都要设置防水套管了,感觉用量好大啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要防水套管

    2021-10-06 06:21:51 

  • 设备平台、阳台、水管井内都有设置地漏,那么这三处需要设置防水套管,设备平台、阳台处的排水管不属于室内,不用安装阻火圈

    2021-10-06 08:03:59 

  • 1:设备平台、阳台处的排水管是属于室内,是需要安装阻火圈


    2:设备平台、阳台、水管井内都有设置地漏,按照说明施工



    2021-10-06 08:12:01 