• 关于基础梁问题

    我在软件计算基础梁时,常看编辑钢筋,为什么贯通筋长度为如图计算公式所示,而不是用5000+600-2*40+420/2?软件是不是计算错误

    编辑钢筋

    问题补充:还有 箍筋是A8@200 软件计算出来为26根 是不是计算多了?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    把与基础梁相交的端部基础梁设为该梁的支座,汇总计算后就正确了(完全符合04G101的相关规定)。 至于箍筋的计算,与框架柱不同,并不是从支座边缘50开始布置,而是全长布置(包含支座范围内),你可以参照04G101图籍的相关内容。 建议你看一下04G101图籍。 你不妨试一下。

    2009-05-05 12:34:51 

  • 将基础梁的支座设置好就可以正确计算了,按“设置梁支座”按钮就可以了。

    2009-04-23 08:53:54 

  • 答:因为你没有设置基础梁的支座,设置之后再汇总看看就明白了·~~

    2009-04-20 15:16:09 

  • 你肯定有原位标注 上部钢筋就对呀

    2009-04-20 15:21:45 

  • 软件计算是对的,锚固*2+净长就对了。

    2009-04-20 15:46:59 