• 关于基础梁侧面钢筋

    我现在做的工程图纸中未明确标注活说明满堂基础上的基础梁侧面钢筋,但是我现在大部分基础梁为900高,我是否应该自行添加侧面钢筋,如果添加那按多大规格钢筋添加,最好能告诉我在哪本图集多少页能找到相关依据 我在11G101-3图集里没找到相关规定 跪求达人指点 补充:该筏板为下翻梁,梁高均为900,筏板厚500,
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这需要看设计要求的规格和条数,一般是腹超过450时才需要加侧面钢筋,腹高就是梁高减板或筏板厚度的高度。

    2013-03-07 09:28:16 

  • 在施工中如果设计没有明确标注和文字说明一般就不需要布置侧面纵筋。最好和设计沟通一下,如果需要布置那也需要一个文字上的东西。比如洽商。

    2013-03-13 18:28:06 

  • 我现在做的工程图纸中未明确标注活说明满堂基础上的基础梁侧面钢筋,但是我现在大部分基础梁为900高,当梁的高度超过筏板外高度大于450时才需要加设构造钢筋,一般不小于12,如果你工程中有超过此规定时,可以和设计人员联系确定具体的构造钢筋规格及数量。 有关构造要求在11G101-1中27页、87页有关构造要求。

    下翻

    2013-03-07 09:48:11 

  • 支持楼上,,,。,,,。,。

    2013-03-07 14:47:27 