• 关于钢筋抽样的问题?

    L4(1A)240*550,A8@200,2B20;2B25+2b20;悬挑端为240*400,A8◎150(2),2B12), 1\\我在梁平法表格中录入,显示为0,1,跨,集中标注信息显示在0跨,如上部通常筋为2B20,我是否将此信息输在1跨,把悬挑跨0的跨中筋输为2-2B12?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在属性里输入240*550,A8@200,2B20;2B25+2b20这些信息, 2B2O因为是在集中标注里,这应该是这整根梁的通长上部钢筋, 悬挑端为240*400,A8◎150(2),2B12.这些数据中的2B12是挑梁的下部钢筋,不是上部钢筋.不要去修改 还有一个,因为你挑梁上部钢筋只有二根角筋,角筋是不弯折的,所以你不用去修改2-2B20,当上部钢筋为三根如,如3B20你就要修改成如3-1B20+2B20

    2009-04-21 13:50:21 

  • 重点在于灵活运用(调整起始跨)功能。

    2009-04-21 12:47:31 

  • 1、在原位标注下面的平法表格中,先“调换起始跨”; 2、这样悬臂梁就不在第一跨了,可以在其跨中筋输为2-2B12

    2009-04-21 12:43:58 

  • 可以在上0跨输入通长筋,1跨中间输入钢筋,不用调起始跨也行。

    2009-04-21 13:50:54 