nnn921 2009-05-06 22:48:05 | 河南省 其他专业 | 1110查看 9回答
钢筋软件中,剪力墙洞的加强钢筋怎么设置呀,大家忙一下忙
我遇到剪力墙墙洞的加强钢筋的设置,图纸是这样描述的JD1 加强钢筋 6C20 Φ8@100,我应该怎么设置呀,请大家帮帮忙
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸表示墙洞四周为梁,6C20 Φ8@100,在加强筋中编辑,1、3#6C20洞口长或宽+lae,2、4#箍筋Φ8@100计算出个数直接输入
2009-05-07 08:15:15
-
剪力墙洞口的加强筋最好在该层的单构件输入。要画图反而更麻烦。
2009-05-07 10:59:41
-
墙洞 1、定义构件 在门的构件管理中建立M1,洞口宽度为“900”,洞口高度为“2100”;如果是窗或者墙洞,还需要填入“离地高度”。 2、构件画法 (1)、精确布置门窗洞(图50) 门窗洞口在软件中属于点状构件,因此可以直接用“点”式画法绘制即可,但为了更加准确的计算剪力墙钢筋工程量,给您介绍一种精确布置门窗洞口的方法,操作步骤为: 第一步:点击工具栏中的精确布置 按钮,按鼠标左键选择需要布置门洞的墙; 第二步:按鼠标左键选择门洞的插入点(墙端点或交点) 第三步:输入门洞口离插入点的距离点击“确定”按钮即可。 (2)、洞口加强筋 按照钢筋计算规范或图纸要求,要在门窗洞口上设置加强筋构造,操作步骤为: 第一步:点击工具栏中的 墙洞加筋按钮; (图50) 第二步:选择需要布置加强筋的洞口,打开洞口加强筋编辑器; 第三步:在洞口加强筋列表中输入钢筋信息点击“确定”即可。(图51) (图51) 温馨提示:软件中没有设置洞口加强筋的洞口,软件显示为红色,已经设置过的则变为洞口,要检查是否画过洞口,请按“Shift+C”组合键显示门窗洞口名称。
2009-05-06 23:30:08
-
回答:你能否把设计文件中关于剪力墙墙洞口加强筋的规定补充完整一些呢?我感觉你描述的不够清楚
2009-05-06 23:30:15
-
编辑洞口加强钢筋就行了!一边6根
2009-05-07 00:37:44
-
答:直接在单构件当中输入最简单最快.
2009-05-07 05:01:11
-
把洞口绘制上去后 点击洞口加强筋 再点击所布置得洞口 就出来对话框 直接输入钢筋即可
2009-05-07 07:17:25
-
同意楼上的方法
2009-05-07 09:36:29
-
用单构件就行了
2009-05-07 10:38:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看